Valutazione discussione:
  • 0 voto(i) - 0 media
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Taratura loop di pressione
#1
Buongiorno a tutti , sono nuovo del forum ed abbastanza neofita del "mondo " taratura inteso nel senso professionale. Tralasciando i concetti di incertezza ed errori di misura , vorrei iniziare chiedendovi se il modo operativo che la mia ditta adotta per le tarature è corretta.
La taratura di un loop di pressione ( trasmettitore di pressione , convertitori ,barriere a sicurezza intrinseca , plc o dcs sui quali video è visualizzata la grandezza ed effettuati blocchi e trend .....
È corretto dire che la taratura è intesa per tutto il loop e quindi non solo al trasmettitore ?
Le incertezze di misura vanno considerate come la somma Delle varie incertezze di tutti gli elementi della catena del loop ? Grazie
Cita messaggio
#2
Ciao e benvenuto

Credo che la metodologia di verifica sia corretta per l'intero loop. Anche per quanto riguarda il calcolo di incertezza.